ООО "Топаз-сервис" » Топаз » АЗС и все, что с этим связано
 » ТРК ТОПАЗ 511 не выключается



Автор Тема: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается  (Прочитано 14196 раз)

Оффлайн саня 32198

  • Новичок форума
  • *
ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« : 21.11.2012, 07:59:05 am »
На пульте дискретность стоит 0,01 но колонка после окончания дозы все равно не отключается.Вроде подключили все согласно схемы.
Может кто подскажет?!
1.Какие параметры выставить на ТРК Топаз 511 (плата управления ТОПАЗ-106Т1 СДИ ДСМК.408842.224 Серийный номер №2040160 дата 04.2012.г.)
2.Какие параметры выставить на пульте ТОПАЗ -103М.

Сапсан 1.1 подключали по схеме 2.1 приложения Ж -вообще не включается, пульт вроде рабочий-литры набираются только на колонке высвечивается (---)что за ерунда)

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #1 : 21.11.2012, 18:03:01 pm »
Колонка ничего не знает о заданной дозе. Она наливает до тех пор, пока пульт замыкает цепь колонки "ПК" с цепью "0(-5/12V)". Как только пульт их разомкнет, колонка тут же остановится. Проверьте с пультом Топаз, что у вас при наливе показания колонки и пульта совпадают. Может проблема в подсчете дозы. Проверьте, что в колонке в параметре "01" (дискретность) установлено  "4", а в пульте Топаз при этом установлена дискретность счета "0,01 л/имп".

Оффлайн саня 32198

  • Новичок форума
  • *
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #2 : 22.11.2012, 12:02:25 pm »
Совершенно верно так и было выставленно - но увы колонка не останавливается.

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #3 : 22.11.2012, 12:10:17 pm »
Проверьте с пультом Топаз, что у вас при наливе показания колонки и пульта совпадают. Например, задали дозу 10 литров. Колонка остановится не тогда, когда на ее табло будет 10 литров, а когда на дисплее пульта будет 10 литров.

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #4 : 22.11.2012, 12:15:24 pm »
Попробуйте вручную запусть и остановить колонку, когда она подключена к пульту. Для запуска надо замкнуть цепь колонки "ПК" с цепью "0(-5/12V)", для останова - разомкнуть. Это можно проделать как в клеммной коробке колонки, так и на разъеме пульта.
Вопросы. Когда колонка все-таки останавливается? Как вы ее останавливаете? Остановится ли у вас колонка, если во время налива выключить питание пульта?

Оффлайн саня 32198

  • Новичок форума
  • *
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #5 : 22.11.2012, 12:43:02 pm »
Набирали дозу 2 литра отсчет на колонке и пульте идет и совпадает .только после окончания дозы пульт подает сигнал , колонка продолжает работать , отключаем с помощью кнопки стоп на колонке , на пульте показывает аварию.

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #6 : 22.11.2012, 16:54:10 pm »
Когда при аварии нажимаете "стоп", чтобы остановить налив, на табло колонки выдается ошибка "Err.23"? Повторюсь: Попробуйте вручную запусть и остановить колонку, когда она подключена к пульту. Для запуска надо замкнуть цепь колонки "ПК" с цепью "0(-5/12V)", для останова - разомкнуть. Это можно проделать как в клеммной коробке колонки, так и на разъеме пульта. Колонка будет "слушаться"? Или, например, запустится, а не остановится.

Оффлайн саня 32198

  • Новичок форума
  • *
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #7 : 23.11.2012, 08:24:50 am »
Ошибку на колонке не выдавало. в ручную при подключенном пульте колонка включается  и выключается ошибок нет.может в подключении пульта или в перемычках проблема?

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: ТРК ТОПАЗ 511 не выключается
« Ответ #8 : 23.11.2012, 10:59:25 am »
Если колонка "слушается" ручных команд (замыкание/размыкание цепей "ПК" и "0(-5/12V)"), значит она в порядке. Пульт делает то же самое, что и вы, через контакты 2Б и 5Б. Еще можете выполнить один эксперимент: задать 10 литров, налить немного и выполнить останов с пульта (кнопка "С"). Остановится ли ТРК?
Надо проверить правильность подключения к пульту, правильность установки перемычек в ТРК, исправность проводки, исправность выхода 2Б пульта.
Проверьте, что в коробке ТРК замкнуты контакты 10, 11, 12, 15 и заведены на 5Б пульта.