Добрый день! Есть несколько вопросов по системе налива. Есть отсчетное устройство Топаз 106К1Е-12301/00002 и контроллер управления измерительными установками Топаз-103МК1 НБ. Все это собрано на Измерительной установке Нара 300. При включении питания, на дисплее Топаз 106 высвечивается Err20, изучив документацию выяснилось что ошибка означает неисправность массомера( в данном случае используется MicroMotion), у этого датчика выход сигнала по RS485, правильно ли заводить сигнал напрямую на Топаз или стоит сначала вести его на барьер MicroMotion, а потом уже на Топаз?
Контр. Топаз 103 связывается с отсчетным устройством Топаз 106, читаются параметры с него, однако при выборе пункта меню тип ДРТ-выдается сообщение "Параметр не поддерживается", аналогичное сообщение можно получить при просмотре нек. пунктов меню например - Способ задания плотности. Связано ли это сообщение с ошибкой массомера, или даже при неработающем массомере данное меню должно позволять выбирать тип ДРТ?
Заранее спасибо!