vladimir, Вы привели название миникомпьютера, который не имеет отношения к метрологической точности ТРК. Напишите полное название ТРК и блока управления.
1) Если вы задали дозу 10 л, а налили (по табло ТРК) 9,84 л, то в этом состоянии юстировка не производится. Вам нужно пролить по показаниям табло полную заданную дозу, а затем вводить показания мерника, например, 10050, если перелив 50 мл на дозе 10 л.
2) Тут надо догадываться о каком уровнемере и о какой программе идет речь. Вероятно у вас применяется блок "Топаз-119-27-02" для работы с уровнемерами ПМП. У этого блока есть параметр "Единица измерения уровня" (0 – метр, 1 – миллиметр). Смените настройку на противоположную (порядок настройки описан в РЭ на этот блок). Для проверки можно считать показания с миникомпьютера об уровне через программу "Настройка Топаз-186" (порядок работы с программой описан в РЭ на миникомпьютер). Если не в этом дело, то надо проверить корректность работы уровнемеров, возможно откалибровать. Но об этом уже лучше консультироваться с производителем уровнемера или его сервисными центрами.
3) Так как считывание данных с уровнемера происходит с искажением, то и срабатывание защиты по мертвому остатку происходит не вовремя. Когда миникомпьютер будет получать верные данные, то и это нормализуется. Вообще, у миникомпьютера имеется настраиваемый параметр "Мертвый остаток в емкости – устанавливает общий объем продукта и подтоварной жидкости в емкости, по достижении которого отпуск топлива запрещается.". Порядок настройки миникомпьютера, опять же, описан в его руководстве по эксплуатации.