Добрый день! Есть несколько вопросов по системе налива. Есть отсчетное устройство Топаз 106К1Е-12301/00002 и контроллер управления измерительными установками Топаз-103МК1 НБ. Все это собрано на Измерительной установке Нара 300. При включении питания, на дисплее Топаз 106 высвечивается Err20, изучив документацию выяснилось что ошибка означает неисправность массомера( в данном случае используется MicroMotion), у этого датчика выход сигнала по RS485, правильно ли заводить сигнал напрямую на Топаз или стоит сначала вести его на барьер MicroMotion, а потом уже на Топаз?
Контр. Топаз 103 связывается с отсчетным устройством Топаз 106, читаются параметры с него, однако при выборе пункта меню тип ДРТ-выдается сообщение "Параметр не поддерживается", аналогичное сообщение можно получить при просмотре нек. пунктов меню например - Способ задания плотности. Связано ли это сообщение с ошибкой массомера, или даже при неработающем массомере данное меню должно позволять выбирать тип ДРТ?
Заранее спасибо!

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: Помощь с Топаз 106К1Е-12301/00002
« Ответ #1 : 07.11.2012, 17:59:17 pm »
Здравствуйте!

Err.20  - "нет связи с массомером". Подключение массомера к ОУ должно выполняться через барьер искрозащиты "MVD Direct Connect" для выполнения требований по взрывозащите. Рекомендую измерить и сравнить напряжения питания на выходе барьера и на входе массомера. Одна из причин отсутствия связи - слишком низкое напряжение питания у массомера. Необходимо выполнять требования производителя (Emerson) по длине и сечению питающего кабеля. Какая у вас длина кабеля, соединяющего массомер и барьер?

Контроллер "Топаз-103М1 НБ" работает с различными модификациями ОУ, поэтому в нем имеется полный набор настраиваемых параметров. Некоторые из параметров могут отсутствовать в ОУ (в зависимости от модели). В ОУ "Топаз 106К1Е-12301/00002" параметры "Тип ДРТ" и "Способ задания плотности" не используются. При отсутствии связи с массомером ОУ не может выполнять свои функции, поэтому ошибка будет отображаться до тех пор, пока не будет исправлена проблема по связи.

Оффлайн mp3corp

  • Новичок форума
  • *
Re: Помощь с Топаз 106К1Е-12301/00002
« Ответ #2 : 07.11.2012, 19:36:05 pm »
Расстояние от барьера до ОУ где-то 100м-120м, сечение провода 1.5.

Оффлайн Лысиков Виталий Николаевич

  • Технический специалист
  • *****
  • Зам. главного инженера по техническим вопросам
Re: Помощь с Топаз 106К1Е-12301/00002
« Ответ #3 : 08.11.2012, 08:31:27 am »
Приемлемые параметры. Проверьте напряжения, как я писал ранее.

Оффлайн mp3corp

  • Новичок форума
  • *
Re: Помощь с Топаз 106К1Е-12301/00002
« Ответ #4 : 08.11.2012, 15:25:48 pm »
Проблема решилась заменой БП.