Топаз => АЗС и все, что с этим связано => Тема начата: Руслан191177 от 20.04.2018, 20:01:54 pm
-
Добрый день. Работаю по Искре с Топаз119-15М1 NOVA c СУ Сервиопамп ГАЗ и ТРК Славутич(контроллер ФДС3000). Колонок=контроллеров в головах- 7 штук, каждая со своим адресом от 1 до 7. Постоянно наблюдаю потери связи с любой из ТРК, как по журналу ошибок ТРК, так и по черному ящику СУ. Возникновение ошибки -без определенных условий-то в процессе налива, то без налива. Есть еще одна АЗС, на которой есть две ТРК(два контроллера-два адреса- 1и 2) Славутич, с контроллерами ФДС3000, БС Топаз119-15М1(та же версия) и той же версией СУ СервиоПамп. Полностью списал настройки как СУ, так и БС. Запрограммировал на проблемной АЗС с 7ю контроллерами. Без результата- переодически рвет связь. Перекинул кабели связи( на обеих АЗС-UTPautdoore), соединил по схеме, где оплетка-экран через 100Ом. Тоже самое. Терминатор на самой дальней ТРК-те же проблемы. Мое мнение-прошивка БС корява для 7 постов. Или я ошибаюсь? Дай бог,конечно.
-
Забыл добавить. На проблемной АЗС где 7 контроллеров-СДИ индикации ведомственные(однострочные),на на стабильной АЗС, где 2 контроллера-ЖКИ индикация трехстрочная стандартная. Но, думаю, суть не в этом.
-
Здравствуйте! Чтобы разобраться в сложившейся ситуации необходима дополнительная информация. Запишите логи в системе управления, а также логи обмена между БС и ТРК. Зафиксируйте точное время возникновения потери связи и по какому рукаву/стороне это произошло. Пришлите информацию и логи на e-mail: shabalin@topazelectro.ru.