ООО "Топаз-сервис"
Топаз => АЗС и все, что с этим связано => Тема начата: Sist01 от 18.06.2020, 12:57:00 pm
-
Здравствуйте. Колонка налива: Контроллер Топаз-106К1Е, связь с ПК через: Топаз-103МК1, софт: Топаз-Нефтебаза (3.15.8.5940).
С недавнего времени на экране Топаз-Нефтебаза пишет ошибку: «Контроллер стояка - проблемы. Нет связи с контроллером Топаз-106К1Е, Топаз-206.
Адрес контроллера: «1»,
Ответ контроллера: «»
На экране Топаз-103МК1 показывает: 1.80 УЗА (мы им никогда не пользовались, все через ПК)
Пробовали отключить колонку от эл. сети - не помогло.
Вопрос: как починить? Заранее благодарю.
P.S. Вызов специалистов в данный момент невозможен по причине пандемии короновирусной инфекции, руководство попросило попробовать разобраться своими силами.
-
Здравствуйте. После чего начались потери связи ?
-
Здравствуйте. Ни с того ни с сего. Просто перестал работать
-
Пришлите лог обмена в тех. поддержку, а также список используемого оборудования и каталог программы.
-
Проблема решена, была КЗ и перегорела микросхема в ТОПАЗ 103МК1 ST202EBDR.