ООО "Топаз-сервис"
Топаз => АЗС и все, что с этим связано => Тема начата: Андрей74 от 21.01.2020, 11:23:07 am
-
Доброго дня! очень надо подключить к данной трк геркон для контроля положения раздаточного крана. возможно ли это?
-
Здравствуйте! Да, такой вариант возможен. В каком режиме работает ТРК?
-
ТРК в интерфейсном режиме
пробовали так:
1.подключили геркон через оптопару к разъему XT5 - геркон работает параллельно кнопке "пуск"
2.устанавливаем Тип кнопки "пуск/стоп" - Тип"4" - всё работает как надо. т.е. снимаем пистолет срабатывает пуск, ставим пистолет срабатывает стоп.
3.выключаем ТРК
4.включаем ТРК
5.колонка не видит ни геркон ни сенсорные кнопки.
6.устанавливаем Тип кнопки "пуск/стоп" - Тип"8" - так же не работает ни геркон, ни кнопки
7.выключаем ТРК /пробовали даже ждать больше часа/
8.включаем ТРК
9.всё работает в стандартном режиме Тип"8" - геркон работает параллельно кнопке "пуск"
вопрос: как сделать чтоб после выключения и включения ТРК геркон продолжал работать как в пункте 2?
-
Схема подключения геркона к разъёму “XT5” не работоспособна. Разъёмы “XT4” и “XT5” предназначены для подключения механических кнопок “ПУСК/СТОП” без фиксации. Геркон нужно будет подключить на цепь “ПК” и “0(-5/12В)”, удобней это сделать в клеммной коробке. Прошивка блока управления должна быть не ниже версии v 554, тип кнопки “ПУСК/СТОП” настроить значение – “Тип 3”. При переходе на работу с герконом, емкостная клавиатура “ПУСК/СТОП” отключается.